检查工程意见整改反馈
工程名称:广西医科大学蟠龙住宅小区(7#地)-南
检查内容:主要检查(7#地)-南水电安装质量、安全情况
检查人员:谭国庆、方丽琼、蒙晋佳、何际跃、黄德智(共5人)
检查时间:2017年9月23日上午9:00
我公司于2017年9月25日收到乐鱼网2017年9月23日对(7#地)-南水电安装质量、安全情况意见反馈,对乐鱼网提出的质量、安全问题进行整改做如下回复:
一、质量问题
(一)乐鱼网反馈问题
1.墙面的开槽切割对墙体的结构破坏较多,产生安全隐患
2.预埋线管时,没有熟悉墙体砌筑位置,致使线管偏位
3.厨房窗上部过梁出现预埋线管(此处不应该有)
4.底盒处预埋的几根线管距离过近,难以套入杯疏,也难以穿入底盒上的孔口。
5.底盒破损
6.大门入口花园处的排水立管对将来的小业主装修和观瞻有影响
7.墙体砌块砌筑仍有不规范之处
(二)公司回复:
1.针对此处问题现场由于预埋线管时个别少数有误差,我公司要求施工方按照规定切割线槽,分别埋线后补槽,补槽采用砂浆充实水泥砖,使之对墙体的影响最小化。
2.由于主体预埋的线盒,在砌砖偏离后梁下线管偏位问题,可以在梁下适当开槽引孔,线管连接后方可抹灰隐蔽。水电施工班组复工后立即要求整改。
3.此处厨房窗梁下线管预埋错误(作废且不影响原回路贯通),现改为沿地板敷设,待地面找平隐蔽线管。
4.对于此处线管距离过近问题,后期水电队伍复工后,逐套检查,要求将适当扩大孔洞,调整管间距。并修补完整
5.待相应班组复工后,对于部分破损的线盒进行整改替换。对于以后发现类似情况,将做罚款处理。
6.此处严格按照图纸施工,阳台与结构板间有栏杆砍台隔挡,阳台处积水需设地漏排除,故此处预留了地漏及立管的孔洞。
7.原砌砖在做样板时有个别地方出现不规范的,后期的砌砖已经已对个别不规范之处进行了整改。目前已经通过了墙改办的验收。
二、安全文明问题:
(一)乐鱼网反馈问题
1.施工电梯通道侧边的防护间隙较宽,达250MM
2.楼内还有工人随地大小便情况
(二)公司回复:
1.对于个别施工电梯通道侧边的防护间隙过大的楼层,采取了挂安全网拦挡等措施。后续将要求施工方检查各栋的安全防护,保证措施到位,避免出现安全施工事故。
2.施工方已组织劳务队伍对相应楼层进行清扫,以后加强检查,加强安全文明教育,发现工人出现类似情况,严格进行罚款处理。
二、其他问题:
(一)乐鱼网反馈问题
1.遵循样板先行原则,做样板间,对预留的开关、插座等做好准确定位并交底。
2.水电开槽前应与土建沟通,避免破坏结构。
3.对上述出现的问题认真检查,如属大面积出现的情况,制定整改方案报批后在抹灰前整改,再报隐蔽验收。
4.水电施工人员在设备定位时尽量考虑后期小业主的装修。
(二)公司回复:
1.目前水电并未全体复工,待全体复工后,我公司将要求施工方认真做好水电的施工方案交底,并做好样板间先行的施工。前期已存在的问题工人复工后我方将立即要求整改,后期水电线盒施工将参照样板间严格施工,施工、监理、业主代表等管理人员将加强监督检查。及时发现问题及时整改。
2.后期水电在施工前;将组织水电班组与土建专业协商,加强沟通,确定现场情况后再施工,保证结构质量安全前提下进行后续施工。
3.目前对现场已经安装的线盒进行检查发现,以上问题属个别问题,待相应水电班组复工后将进行逐个进行整改。并要求施工总包管理人员,加强质量教育。整改完成后检查合格后再进行后续的抹灰施工。
4.目前公司已经在工程监理例会,平时也反馈业主委员会的建议到施工方,要求施工方在按照规范、标准严格安装的前提下,考虑满足小业主的装修方便,确保设备定位更加合理和人性化。公司也将加强与设计单位的沟通,根据实际情况进行合理的变更。
请乐鱼网对以上整改措施予以监督检查,谢谢乐鱼网对我公司工作的支持!
乐鱼体育
2017年9月28日